• 我对首层结构标高还不是很清楚,加入我定义为0.45

    我对首层结构标高还不是很清楚,加入我定义为0.45,然后画楼层梁的时候,发现梁的标高会根据设置的首层结构标高自动变化,而不是在我所画楼层的标高了,这种情况我该怎么做呢?会对整个工程的量产生影响吗/?望指教,急,谢谢。

    问题补充:我现在定义的首层结构标高为-0.45,然后我在画其他的构件的时候,就使用软件的自动计算后默认的标高,还是我自己要把每一个标高都改成和楼层一样的标高呢??很急,望指教,谢谢。是不是按大家说的把标高设置成0就可以咯啊?对量会不会产生什么影响呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    将首层结构标高定义为0就可以了

    2008-12-18 13:07:03 

  • 是的构件的标高是随着首层的结构标高起变化的,而楼层层高不变。比如首层层高3m,你设置的首层结构标高为0.45,那么首层顶板的标高就变成了3.45m了。

    2008-12-18 13:11:43 

  • 首层结构标高在钢筋算量里是根据图纸来定的,一般为-0.05~-0.07 在图形中是按建筑标高来定,就是0

    2008-12-18 13:12:01 

  • 一般将首层结构标高定义为0.00m即可。

    2008-12-18 13:32:59 

  • 有影响 根据图纸绘图 标高对应调整

    2008-12-18 13:38:50 