※龍※ 2008-12-18 16:15:10 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 5427查看 8回答
板支座负筋的分布筋是什么钢筋?一般情况怎么处理?<
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分布钢筋一般指板中与受力钢筋垂直布置的钢筋,其作用是将荷载更好地分布给受力钢筋,同时在浇灌混凝土时起固定受力钢筋的位置,以及抵抗与受力钢筋垂直方向的收缩和温度变化所产生的拉应力的作用。 分布钢筋的作用有:1。浇筑砼时固定受力钢筋 2。抵抗收缩或温度变化产生的内力 3。承担并分布板上局部荷载引起的内力 4。对四边支撑的单向板,可承担在长跨板内实际存在的弯矩 分布钢筋应安装在受力钢筋的内侧!!! 在软件中,你直接在定义负筋的时候,属性表中有一个分布钢筋,你直接输入信息就可以了.
2008-12-18 16:19:54
-
负筋是按照直径6.5mm的圆钢(Q235)250mm布置的
2008-12-18 19:21:00
-
1.负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在靠近支座的部位;负筋的作用主要是承受负弯矩力.这是从力学角度上说的. 2.板支座负筋的分布筋是指固定支座负筋,使支座负筋形成钢筋的网片,与负筋的方向垂直并在负筋的下方,其作用有:A.使支座负筋形成钢筋的网片使负筋发挥整体作用;B,便于施工,准确地固定负筋的位置. 3.分布筋设计有要求的时候按设计要求布置,设计无要求时,一般是直径6mm的圆钢(Q235)250mm或200mm的间距设置。 4.分布筋施工时,一般不作弯钩,其搭接长度按规范的最小搭接长度250mm搭接,负筋交接处不设分布筋,分布筋只能伸入另一方向负筋范围内250mm.
2008-12-19 10:07:20
-
板支座负筋的分布筋是一级不带弯钩钢筋,一般在板的计算设置2里定义,若不同可在板里修改
2008-12-18 16:20:54
-
板支座负筋的分布筋就是和负筋形成钢筋网片的钢筋,在软件里默认的为A6@250,图纸设计不同时是可以手工修改的,如下图
2008-12-18 16:23:17
-
支座有负筋,是相对而言的,一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。 正筋就是正弯矩筋,简单的说,就是对于受弯构件来说,如梁板等,下部受拉的部位的钢筋,对于连续梁板,一般就在跨中, 同理,负筋一般在支座处(上部受拉) 负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位;架立筋是梁的上部非受力筋,主要是使梁成为一个骨架. 分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。 一般情况怎么处理?
2008-12-18 16:25:04
-
它是起到固定受力筋与负筋的作用,图纸上有注明分布筋的钢筋型号与间距
2008-12-18 16:26:01
-
板支座负筋的分布筋是什么钢筋? 板支座负筋是指支座处的上层钢筋,一般垂直于支座方向,板的支座一般是梁、墙等构件。 板支座负筋的分布筋是指在板支座负筋下部的钢筋,它的作用主要是固定支座负筋,使支座负筋形成固定的网片发挥作用。 一般情况怎么处理? 设计有要求的时候按设计要求布置,设计无要求时,一般是直径6mm的圆钢(Q235)250mm的间距。
2008-12-18 17:02:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看