• 层高为4米,吊顶标高为3.5米,应计算满堂脚手架吗?<

    河南省定额规定,室内高度在3.6米以上时,可以计算满堂脚手架,如上所述,应计算满堂脚手架吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的按定额规定没错,但吊顶是3.5m没有达到3.6m,因是装饰脚手架,你的装饰高度没有达到3.6m以上,所以不能计;但如果设计有要求3.6吗以上墙面要求粉刷时,可以计满堂脚手架

    2008-12-18 16:54:15 

  • 室内高度超过3.6米以上时,可增列满堂脚手架,与吊顶无关.

    2008-12-18 20:28:34 

  • 吊顶的高度为3.5米,没有达到3.6米,因此不应该计算满堂脚手架。

    2008-12-18 20:30:47 

  • 墙面及天棚要求抹灰或刷涂料等装修时,才能计算满堂脚手架

    2008-12-18 16:54:37 

  • 是的可以按满堂脚手架计算

    2008-12-18 16:55:23 

  • 层高为4米,吊顶标高为3.5米,是应计算满堂脚手架的

    2008-12-18 16:55:56 

  • 室内高度在3.6m以上时,计算满堂脚手架,指的是室内地评或楼面至装饰天棚的高度。吊顶标高为3.5m时,不应计算满堂脚手架。

    2008-12-18 16:59:11 

  • 是的 按照定额规定是应该记取满堂脚手架的 层高不因吊顶而改变

    2008-12-18 17:01:58 

  • 河南省定额规定,室内高度在3.6米以上时,可以计算满堂脚手架,层高为4米,吊顶标高为3.5米,应计算满堂脚手架的!

    2008-12-18 17:06:29 

  • 只要层高超过3。6米,不管吊顶的高度即可计算满堂脚手

    2008-12-18 17:09:32 