刘一 2021-03-25 13:13:33 | 山西省 安装 | 1145查看 2回答
各位老师消防卡箍件的计算
设计要求中小于等于50螺纹连接,大于50管沟槽连接,是不是大于50管的弯头 三通 四通才计算卡箍件?怎么区分机械三通 四通和沟槽连接的三通 四通?机械三通四通是不是不计算卡箍件而沟槽连接的三通四通需要计算卡箍件?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,理解正确
2021-03-25 13:15:28
-
1、≥DN65的管道采用沟槽连接,计算弯头、三通、四通、异径三通、异径四通、异径管并计算连接的卡箍。
2-1、水平管道主干管是沟槽连接(≥DN65的管道)分支管道是螺纹连接的管道(≤DN50的管道),这时分支处用机械三通或机械四通,选用原则按照《GB-50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》中相关规定,见下面相应截图,注意:立管上的水平分支管道不允许用机械三通或机械四通应采用沟槽三通或四通
2-2、管道之间都是沟槽连接的,这时要用沟槽三通或沟槽四通,不能用机械三通或机械四通。
3、机械三通、四通不计算卡箍,沟槽连接的三通四通需要计算卡箍。
2021-03-25 13:50:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看