Hunter 2008-12-18 22:19:56 | 陕西省 其他专业 | 557查看 3回答
关于框架剪力墙结构钢筋问题c
问题一,图纸上一二层在KL和L相交的个别地方有的画了吊筋图示,但没标出多大,只在图纸下面的说明中说未注明的吊筋如图示为2C16。但在后面的四五层及二十几层中都未画一个吊筋图示,下面的说明都一样未注明的吊筋为2C16,我想问是不是不画一个吊筋图示,施工时也应按说明布置吊筋?另外梁的说明中每张图纸下面都说,在主次梁相交时在次梁两侧主梁处设3根附加箍筋,我想问:是不是在吊筋的两边各放三根加密箍筋?还是要吊筋就不要附加箍筋? 问题二,图纸上的附加箍筋也和上面的问题一一样,前面几层梁标着,后面十几层就不标了,只在说明里说主次梁相交处布置,我想问主次梁相交是不是只在十字相交处加箍筋,T形相交不加,图纸上有的十字标,有的不标,请专家指点,感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总的原则是平面图上画了的就算,没有画的就不算,针对你的情况作如下答复. 1.梁的说明中每张图纸下面都说,在主次梁相交时在次梁两侧主梁处设3根附加箍筋,如果该处有吊筋,应该是在吊筋的两边各也放三根加密箍筋.同时要吊筋和附加箍筋. 2.不画吊筋的平面图示,施工时不能按说明布置吊筋,只能是图上画了示意的才有吊筋,画吊筋平面图示按说明布置吊筋或原位标注布置吊筋的大小布置. 3.主次梁相交不是只在十字相交处加箍筋,T形相交也是主次梁相交,按说明加箍筋做就行了 4.图纸上有的十字标,有的不标,这个问题最好与设计人员构通一下就行了.才能了解设计意图,因设计者有权修改设计,其它人员则无权修改设计.
2008-12-19 10:35:28
-
答第一条:图纸的下方都有结构的说明了,应该都要布置吊筋和三根箍筋加密。 答第二条:有主次梁相交的地方都要加吊筋和附加箍筋的。
2008-12-18 22:34:06
-
两个问题是一个问题,所有主次梁相交的梁根据受力的要求是加吊筋和附加箍筋的,
2008-12-19 07:40:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看