皮皮妈妈 2008-12-19 14:42:17 | 江苏省 其他专业 | 805查看 4回答
模板工程定额套用问题j
江苏省定额中模板工程中有一计算规则不理解:复式雨篷挑口内侧净高超过250mm时,其超过部分按挑檐定额计算。竖向挑板按100mmm内墙定额执行。 查定额只有水平挑檐、板式雨篷这一定额子目,且工程量的计算是按挑檐或雨篷水平投影面积计算,这一超出部分应如何计算工程量,套用什么定额? 竖向挑板按100mm内墙定额执行,定额子目中根本没有这一定额,只有一个直形墙的定额,且不分厚度,如何理解这句话?问题补充:后面在附注里是说按天沟定额套用,但在模板工程中并无天沟这一定额子目,而且跟计算规则中的说法不一致。如按挑檐板定额执行, 我认为不合适,挑檐板厚度较小,用水平投影面积计算工程量,但复式雨篷超过250mm的高度可为任意高度。 计算规则如改为超过部分按竖向挑板定额计算,套用内墙定额就更容易理解一点。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
江苏省定额中模板工程中有一计算规则不理解:复式雨篷挑口内侧净高超过250mm时,其超过部分按挑檐定额计算。竖向挑板按100mmm内墙定额执行。 查定额只有水平挑檐、板式雨篷这一定额子目,且工程量的计算是按挑檐或雨篷水平投影面积计算,这一超出部分应如何计算工程量,套用什么定额? 竖向挑板按100mm内墙定额执行,定额子目中根本没有这一定额,只有一个直形墙的定额,且不分厚度,如何理解这句话? 答:竖向挑板按100MM内墙定额执行也就是说竖向挑板的模板如高度净高度在250MM内按内墙100厚的模板定额套定额子目,
2008-12-19 16:28:48
-
竖向挑板按100mm内墙定额执行,定额子目中根本没有这一定额,只有一个直形墙的定额,且不分厚度,如何理解这句话? 竖向挑板工程量按照它的模板粘结面计算,套用砼直形墙子目即可.
2008-12-21 20:39:40
-
由于,现实工作中使用含模量的现象很普遍;因此,砼工程虽然只区分了板式和复式雨篷,而且均是以"m2"为计量单位,但还需要和模板工程的计算规则相匹配。 就实际算量而言,计算规则其实说的也很清楚,只是要注意,问题虽是模板工程计算规则,实际却是在砼计算时就要分别列项。即,凡复式雨篷挑口内侧净高超过250mm的以250mm为分界点;250mm以内的挑口和雨篷板砼仍按复式雨篷子目列项单位为"m2",250mm以外的挑口砼按天沟子目列项单位为"m3"。
2008-12-19 20:10:30
-
2008-12-19 14:51:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看