A.曹钲东 2021-03-28 14:42:53 | 湖北省 安装 | 8373查看 3回答
消防用的室内镀锌钢管需要刷漆嘛?有没有规范说明不需要的
消防用的室内镀锌钢管需要刷漆嘛?有没有规范说明不需要的,因为设计说明没有说要刷漆,但是甲方一定要刷漆,所以我想找到个什么规范或者什么说明的,给甲方看,这样有理有据的证明他看,做可以,要签证。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防用的室内镀锌钢管需不需要刷漆,由甲方或设计来定。没有规范一定不需要刷漆。如镀锌消防管一般都是红色的。就刷了漆。你合同没有做刷漆,那就办签证呗。
2021-03-28 14:59:43
-
镀锌管不用刷的
2021-03-28 14:43:50
-
不需要刷漆,如果甲方指定刷漆,就做签证确认,方便计费。
2021-03-28 14:44:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看