yiluzou 2008-12-19 18:17:53 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1142查看 7回答
在钢筋算量中,柱子的加密位置是如何确定的例如。2.
在钢筋算量中,柱子的加密位置是如何确定的例如。2.1米高,上头0.6米加密。在属性标注中箍筋是如何标注的。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.在定义构件里-点开其他属性-有上加密、下加密区范围-你可以输入600 2.查看03g101图集,底层柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面; 柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3; 当有刚性地面时,除柱箍筋加密区外 尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 3.根据图纸输入,软件会自动计算的!你查看钢筋信息就行了。
2008-12-19 20:45:37
-
定义柱,绘制柱,软件自动计算。
2008-12-20 00:10:55
-
底层柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面; 柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3; 当有刚性地面时,除柱箍筋加密区外 尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
2008-12-19 18:23:13
-
在定义构建里-点开其他属性-有上加密、下加密范围-你可以输入600
2008-12-19 18:32:20
-
具体查看03g101图集!但软件根据图纸输入就行了!软件会自动计算的!查看钢筋信息就行了!
2008-12-19 19:49:49
-
点击定义构建里-点开其他属性-上加密、下加密范围-根据你的需要输入加密数据即可
2008-12-19 21:29:30
-
说明中没有给出加密区的话,你不用调整,如果说明了就要在柱的属性中进行修改
2008-12-20 15:15:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看