郝 2021-03-30 10:58:39 | 山东省 安装机电 | 920查看 1回答
应急照明接线
本工程应急照明接线图显示应急灯具不带蓄电池,不接充电线,声光控开关自带指示灯
,那么
此段应急灯至声光控开关是否应为4根线(两相一零一控),两根火线不进灯,由声光控开关接至灯具控制灭亮;
此段由开关接至应急灯是否为3根线(一控一零一地)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图2此段应急灯至声光控开关是应为4根线,
图3此段由开关接至应急灯是为4根线
首次提交 2021-03-30 11:00:53 最近修改2021-03-30 11:00:54 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看