身边 2021-03-30 12:08:34 | 四川省 土建结算 | 1010查看 3回答
支座内钢筋布置问题
请各大神回复一下。墙厚500mm,板厚500,筏板厚500mm
分别是,
筏板基础钢筋,交上部剪力墙的时候,剪力墙范围是否配筏板同墙方向钢筋
剪力墙下部水平钢筋,交筏板的时候,筏板范围是否配剪力墙水平钢筋
剪力墙上部水平钢筋,交楼板的时候,楼板范围是否配剪力墙水平钢筋
楼板以剪力墙为支座时,剪力墙范围内,是否配板受力钢筋(同墙方向),如果不设置,则墙钢筋间距大于300但目前的资料中,没有相关钢筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这是水池的配筋,与剪力墙的配筋有些不同
筏板基础钢筋,交上部剪力墙的时候,剪力墙范围是否配筏板同墙方向钢筋。布置筏板筋
剪力墙下部水平钢筋,交筏板的时候,筏板范围是否配剪力墙水平钢筋。布置500的间距水平筋且不少于2道
剪力墙上部水平钢筋,交楼板的时候,楼板范围是否配剪力墙水平钢筋。布置板面往下50是第一道墙的水平筋
楼板以剪力墙为支座时,剪力墙范围内,是否配板受力钢筋(同墙方向)。不布置板筋首次提交 2021-03-30 12:10:14 最近修改2021-03-30 12:10:14 (修改过1次)
-
筏板内是筏板钢筋,顶部是剪力墙钢筋
2021-03-30 12:10:36
-
你好:
2021-03-30 12:20:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看