星光曜影 2021-03-31 10:50:50 | 江苏省 土建预算 | 2606查看 2回答
钢柱柱脚需采用C15砼包裹,高出地坪地面150,包裹厚度75,要怎么样计算?
包裹厚度75是指钢柱尺寸加两边75吗,钢柱旁边就是墙体,柱脚包裹是砌完墙再浇筑吗,这样是不是就只有不靠墙的两边才要加75?
2021-03-31 13:48:38 补充
柱脚包裹的高度是包裹地面以上150,还是从柱子顶部就开始到地面以上150?还有柱脚包裹是套矩形柱的定额吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的呢
2021-03-31 10:52:47
-
包裹厚度75是指钢柱尺寸加两边75;是只有不靠墙的两边才要加75。
2021-03-31 10:53:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看