• GGJ10.0里框架梁主梁上的次梁加筋的支数与主梁箍筋的支数不同,如何计算?c

    GGJ10.0里框架梁主梁上的次梁加筋的支数与主梁箍筋的支数不同,如何计算?例如:主梁箍筋是两支箍,而次梁加筋是四支箍,如何设置才能准确的计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原位标注时在"次梁加筋"处输入数量+级别+规格+肢数,如6A8(4)就可以了.

    2008-12-22 09:30:19 

  • 直接在梁的原位标注处的次梁加筋里输入如6A8(4)即可,你试试

    2008-12-22 09:32:51 

  • 在原位标注里直接在括号里输入肢数就可以了。

    2008-12-22 09:49:46 

  • GGJ10.0里框架梁主梁上的次梁加筋的支数与主梁箍筋的支数不同,这个问题有点不明白 1.首先,主次梁交接处,应是主梁的基本箍照设,只是在交接处次梁两侧各增加3道箍筋,而不是在次梁端增加箍筋, 2.从力学角度出发,也是在主梁上,次梁在主梁的位置有集中荷载,需要在集中荷载处采取加强措施,而不是在次梁上采取加强措施. 3.无能怎么样,主梁箍筋只能在主梁上,次梁上的箍筋只能在次梁上.这样也不成问题.

    2008-12-22 10:04:43 