ggying2000 2008-12-22 10:35:36 | 陕西省 其他专业 | 1718查看 10回答
在主梁上于次梁两侧附加箍筋3A8@50,那么原来的
在主梁上于次梁两侧附加箍筋3A8@50,那么原来的A8@100的筋有影响吗?A8-100在附加箍筋里是否照布?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在主梁上于次梁两侧附加箍筋3A8@50,原来的A8@100的筋没有影响,A8-100在附加箍筋里照常布置的.
2008-12-22 10:38:43
-
在主梁上于次梁两侧附加箍筋3A8@50是用于抵抗因次梁而产生的集中荷载设置的,原来的A8@100的箍筋是整个梁而配置的,所以A8-100在附加箍筋里是应该照布才正确,这样才能保证结构安全
2008-12-22 11:13:42
-
在主梁上于次梁两侧附加箍筋3A8@50是用于抵抗因次梁而产生的集中荷载设置的,原来的A8@100的箍筋是整个梁而配置的,所以A8-100在附加箍筋里是应该照布才正确,这样才能保证结构安全. 原来的A8@100的筋没有影响,A8-100在附加箍筋里照常布置的.
2008-12-22 11:20:00
-
没有影响,正常布置。
2008-12-22 11:21:30
-
在主梁上于次梁两侧附加箍筋3A8@50,原来的A8@100的筋不需再布,?A8-100在附加箍筋里是在3A8@50之后照布.
2008-12-22 11:28:25
-
在软件里用“原位标注”。
2008-12-22 15:29:29
-
没有影响的,在其它箍筋里计算
2008-12-22 10:38:43
-
在主梁上于次梁两侧附加箍筋3A8@50,那么原来的A8@100的筋有影响吗?A8-100在附加箍筋里是否照布? 答:没有影响的,你可以画一段计算一下!
2008-12-22 10:39:18
-
主梁的箍筋在主梁箍筋处输入,次梁加筋在主梁的次梁加筋处输入就可以了,软件会自动根据设置和规则计算
2008-12-22 10:41:38
-
原来的A8@100的筋无影响,A8@100在附加箍筋里照布; 你可以在千赢官网首页登录入口钢筋图形中试验一下,会更清楚。
2008-12-22 10:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看