配筋 2021-04-02 17:07:27 | 安徽省 土建 | 1054查看 2回答
各位老师,这个梁的套丝连接部位不在跨中1/3处,是不是不满足规范要求
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:是的。
2021-04-02 17:10:11
-
根据钢筋机械连接规程,50%错开,接头不考虑位置。所以没问题(你这是现场料单)
2021-04-02 17:18:34