• 剪力墙与暗柱是直锚还是伸到底进行弯折

    端柱比剪力墙宽,剪力墙一侧平行于端柱,现场水平钢筋是外部通长布置伸到底弯折,内侧只伸入了一个直锚距离。现场还有一种就是剪力墙在宽的暗柱中间,两侧水平钢筋都没有伸入底,都只是伸入端柱一个直锚长度。16G图集上面的都是通长伸入暗柱弯折的,现场那种布置方法在图集什么位置,如果用千赢官网首页登录入口计算时,应该怎么调整节点设置伸入暗柱

    2021-04-03 12:19:53 补充

    关于直锚部分,在图集上看到了在16G101-1里面72页右下角有一段文字说明是有这种情况的。现在想问一下在2018GTJ里面应该怎么更改计算设置或者节点设置可以实现内侧直锚,外侧通长。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说明的情况,是右侧的端柱,按框架柱,左侧按墙通长布置。没有问题的。

    2021-04-03 09:38:18 

点我,有新答案通知你哦