• 求助高手:关于导入算量后的墙柱工程量处理p

    从钢筋导入算量时,原则规定不导入暗柱等,在暗柱处画墙,合并墙工程量。因为我的工程里是异形柱,只有部分含在墙体里,如果再从新画墙会添加很多工作量。请教下,如果在导入算量时把暗柱一并导入,计算出数据后把柱子的量也加到墙体里,道理是不是一样的呢? 谢谢各位高手!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:“从钢筋导入算量时,原则规定不导入暗柱等”请问这个是谁说的?这样处理的后果是直接影响到剪力墙的计算,比如某一个梁“水平方向”与剪力墙相交,如果你不到如暗柱,那么导入GCL8.0后,梁的混凝土就是按你绘制多长就计算多长来计算的。同时剪力墙也要扣减掉它与梁相交的部分~~这就跟我们实际计算的时候有出入了。如果你不相信,你可以试试看 我的建议:导入GCL8.0的时候,暗柱一定要导入,暗柱的做法套成相应的剪力墙做法就可以了,不会影响的,这样也可以保证剪力墙的工程量准确计算

    2008-12-22 20:17:38 

  • 导入算量时把暗柱一并导入,暗柱也套墙的做法,是一样的.

    2008-12-22 20:16:04 

  • 你只要把做法套对就行了。不管它导入不导入都行的。只要不重复计算,不漏算就行。

    2008-12-22 20:25:29 

  • 一样的,不容怀疑

    2008-12-22 21:06:00 

  • 从钢筋导入算量时,原则规定不导入暗柱等,在暗柱处画墙,合并墙工程量。因为我的工程里是异形柱,只有部分含在墙体里,如果再从新画墙会添加很多工作量。请教下,如果在导入算量时把暗柱一并导入,计算出数据后把柱子的量也加到墙体里,道理是不是一样的呢? 答:你可以把暗柱属性改为框柱!导入就行了!再暗柱中套墙定额就行了!!