清 恒 2021-04-07 09:30:29 | 北京市 土建 | 1295查看 3回答
如下图C14@200两排六根钢筋
在剪力墙水平分布筋输入(2)c14@200是不是不对啊,这样输入的意思是不是表示从顶到底都分布了,应该怎样布置呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是对的,就是从底到顶@200布置的。
2021-04-07 09:31:53
-
从截图来看,是从底到顶的,输入(2)c14@200是对的。图中只画了六个点是示意
首次提交 2021-04-07 09:32:27 最近修改2021-04-07 09:32:28 (修改过1次)
-
你输入的是正确的,图中没有标注出来底下部分水平筋不一样
2021-04-07 09:35:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看