曲线 2021-04-07 14:34:26 | 江苏省 土建 | 1068查看 2回答
剪力墙布置的很清楚没有错位,为什么布置完上一层的剪力墙,检查发下层的错位了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这种属于轴网和图元在同一位置,上下楼层整体错位
方法:点击菜单栏---工具---设置原点,每一层都设置一次。
位置:点击工具,在通用操作上方,即可看【设置原点】功能。如图:
方法:点击工具中的【设置原点】,鼠标左键点击需要设置为原点的点,然后每层都设置一次并设置相同的点即可。
备注:1.设置原点后,软件将按照新的原点重新计算当前楼层所有构件图元的坐标;
2.当各层均设置相同位置为原点,即可使上下层对应。
2021-04-07 14:35:51
-
查看底层的定位点,然后回到上一层选中所有构件,右键移动到准确的位置即可
2021-04-07 14:40:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看