-
ldlm 2008-12-23 15:51:46 | 北京市 其他专业 | 1410查看 7回答
排水系统中UPVC管粘接,柔性接头及阻火圈是怎么事?应该套什么?
None
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先给你个阻火圈的图。阻火圈是固定在UPVC排水立管外边,向管箍一样的东西,由金属材料外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在UPVC管道阻火圈外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,并向内挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道洞口,且耐火时间超过2小时,有施工安装维护方便等优点,为工业与民用建筑提供了有力的消防保障。套用定额时,直接根据管道规格套UPVC管阻火圈安装就可以了,河北有专项子目,在室内管道里边。 柔性接头是不是指的柔性连接的部分,如:UPVC伸缩节,里边有橡胶垫圈,管道插入即可。问题不全,我不理解,供你参考吧,我们这没用过,也没有这个定额。
2008-12-23 16:36:08
-
已采纳二楼的很形象,俺也学习学习啊
2008-12-23 17:20:32
-
已采纳本人在遇到这种情况是柔性接头套取工业管道中的相应子目,至于阻火圈则是套用第八册给排水,采暖分册中的相应定额子目
2008-12-23 18:32:20
-
已采纳UPVC排水管如果是承插粘接可以套第八章塑料管承插粘接按管径大小套相应项,柔性接头:可能是伸缩节之类的,可以不另套定额,当然也有柔性接头连接的,可以套用市政定额相应项; 阻火圈可以套第六章法兰管件定额
2008-12-27 11:01:59
-
已采纳可套市政定额相应子目.
2008-12-23 16:22:12
-
已采纳我是水专业,这是我的个人观点:柔性接头不用套子目,管安装中已包含,防火圈可自编补充定额,根据实际情况填写子目中的各个单价。
2008-12-25 00:25:25
-
已采纳1、按施工规范≥DN100的明装UPVC排水塑料管道,穿越楼板时必须要安装阻火圈,安装在楼板板下。 2、北京01定额中第五册《给排水、采暖、燃气工程》第56页中有UPVC排水塑料管道安装定额号,按管径套取定额。相关的UPVC排水塑料管管件,管道安装定额已包含在内,不用另套管件安装。查看下册第377页UPVC排水塑料管接头零件表。
2008-12-25 16:55:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看