liuhj 2014-12-09 10:40:46 | 安装算量GQI | 658查看 1回答
为什么电缆导管识别完后比实际的工程量少了很多?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:因为没有识别点式图元,直接识别了电缆导管。导致和点式图元连接的立管没有自动生成并且水平管没有计算到点式图元的中心;
解决方案:先识别点式图元,再识别管线,这样才能保证管线不会少算。
2014-12-09 10:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看