流浪的砼 2021-04-09 17:50:08 | 山东省 安装 | 1075查看 1回答
1、供暖主管道为DN200,支管管径是否和截止阀尺寸一致为DN25?2、支管与主管如何连接,三通?还是其他方式?3、支管工程量如何计算?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124769 被赞: 30189
1、支管管径是和截止阀尺寸一致为DN25
2、支管与主管焊接连接,三通也是
3、支管工程量按比例延长米计算
首次提交 2021-04-09 17:53:40 最近修改2021-04-09 17:53:40 (修改过1次)
想问下泄水阀门井是泄水井还是阀门井
消火栓管道与消火栓连接的问题
各位老师,图纸中消防管梁底敷设,这样生成支管与消火栓连接时会穿过消火栓箱,有什么办法能像图纸黄线那样生成管道,谢谢!
管道连接是否需要乘以保温系数的问题
各位,现在对于已经套了橡塑保温的定额了管道安装是否还需要再×1.1的问题我问了好多人,有人说需要(原因在我发的那个图片里),有人说不需要,我看定额说明写的也不是很明确(山东安装消耗量定额2016),也没具体说是已连接的管道还是未连接的管道做保温。。。各位能不能给我提供一下这方面规范说明的截图呢
采暖管道连接问题
正常的并排暖气连接是哪个图例,黄色箭头是软件自动识别的
管道井开关和灯的连接问题
请问各位老师,管道井内自电源箱引出一根线到开关,开关连到本层的灯,然后自开关引上到二层的开关,再连接到二层的灯。再依次向上。那么二层中,开关到灯之间是怎样连接的?是在灯的水平位置分出三根线直接连接到壁灯吗?壁灯还需要再有两根线折回到开关吗?