realfox@126.com 2008-12-24 15:13:26 | 河北省 其他专业 | 1270查看 4回答
屋顶防雷:MEB总等电位端子箱、40*4镀锌扁钢、桥架内圆12镀锌圆钢套什么定额子目?2
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳MEB总等电位端子箱 2-324端子箱安装 户外 40*4镀锌扁钢 2-696接地母线敷设 户内接地母线敷设 桥架内圆12镀锌圆钢 2-696接地母线敷设 户内接地母线敷设
2008-12-24 15:30:14
-
按下图的内容去套当地相应的定额子目就可以了
2008-12-24 15:28:50
-
这些不是屋顶防雷,MEB总等电位端子箱:套接线箱安装(根据半周长区分明、暗装)子目,这是定额站解释。40*4镀锌扁钢:套接地母线敷设子目,区分室内、室外。桥架内圆12镀锌圆钢:套室内接地母线敷设,主材12镀锌圆钢实调。
2008-12-24 15:30:53
-
屋顶防雷:MEB总等电位端子箱、40*4镀锌扁钢、桥架内圆12镀锌圆钢套什么定额子目? 答:等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱 应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。接地线跨接线安装:可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地套相应项目。
2008-12-24 17:25:14