CALLMESHAW 2021-04-12 09:56:26 | 河南省 土建安装预算 | 625查看 2回答
明装给水管道做10mm防结露,计算支架时按保温的系数考虑吗?
还是不按保温考虑,防结露是保温做法吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防结露是保温做法
2021-04-12 10:00:48
-
按保温的 ,防结露也是保温
2021-04-12 09:59:15