秘密枣 2008-12-25 13:27:18 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1323查看 6回答
请问该处的LL3应该按连梁设,还是连系梁设,画是怎
请问该处的LL3应该按连梁设,还是连系梁设,画是怎样画,点画不上去,是直线按轴线画吗,那样会不会长了问题补充:还有就是LL是剪力墙的一部分,这个剪力墙上一层变截面,图上说变截面时,墙顶要设暗梁,那这个LL这里用不用设暗梁了,
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按连梁处理,现将墙画通,布置上墙洞,在点画连梁。 2、按普通梁处理也可以。在不画通剪力墙的情况下只能按普通梁处理,支座是暗柱。钢筋标注要与图纸相符,另加侧面筋,规格是墙的水平筋。
2008-12-25 13:38:23
-
答:在门窗洞里新建连梁,根据图纸输入截面尺寸及配筋,然后用折线或者直线的方式绘制,绘制长度就是:刚好到LL3两侧的暗柱旁边即可~~~
2008-12-25 13:29:08
-
应该按连梁来做,用折线或者直线的方式绘制都可以的,画到洞边或画到柱里面都是一样的,软件会自动计算的
2008-12-25 13:40:43
-
按连梁画,你用什么方法画上去都行,楼上的方法也行,画的时候只要在暗柱上就可以了。
2008-12-25 13:41:31
-
LL3应该按“连梁”进行定义,连梁属于门窗构件,定义好后可直接用“点”画的方式就可画到门窗的上面了,前提是在先定义、布置门窗洞口。请参阅下图进行理解、操作:
2008-12-25 13:51:04
-
按连梁处理,剪力墙画通,布置门洞,在门洞上布置连梁。。
2008-12-25 13:51:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看