• 纯化水部分和冷冻水部分!

    纯化水主机套什么定额呢?

    DN20不锈钢内外抛光卫生级管道,我套了工业的高压管道,是否合理呢?还是改为给排水的好呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    DN20不锈钢内外抛光卫生级管道,套为工业管道的不锈钢低压管道的定额

    首次提交 2021-04-13 19:59:47  最近修改2021-04-13 19:59:47 (修改过1次)

  • 纯化水部分和冷冻水部分 均可以套用 给排水管道定额子目,可以换算主材 。

    2021-04-13 19:11:51 

  • 主机,可以套设备或者类似定额,

    关于工业管道和安装给排水管道的区分,两本书最前面其实都有提到,他们其实是按照材质和管径区分的,不锈钢建议套工业管道,管件另计

    2021-04-13 21:32:41 