番番 2008-12-25 21:37:41 | 湖北省 其他专业 | 822查看 8回答
上部通长筋为什么不能连续m
第一跨开间6500,第二跨和第三跨开间为1500,上部通常筋为什么断开了?(梁250*400)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.检查一下跨数输入情况。从图来看,你输入的只是1跨,若为3跨应为KL-1(3) 2.左端应有原位标注钢筋,图中显示是4支箍,但上部钢筋只有两根,显然不合理,建议在核对一下输入是否有误; 3.因各跨的截面不一致,一个宽是350.另一个是250.差距是100,上部钢筋的根数一样,根据钢筋均匀布置的原则,因此上部钢筋是不连续的。
2008-12-26 09:45:05
-
基础上部钢筋: 第一跨开间6500[答:6.5米跨是:2B25;], 第二跨[答:1.5米跨:2B22]; 第三跨开间为1500[答:1.5米跨;2B25;] 各跨钢筋型号不同,当然是断开的。 梁:钢筋长度超过了选定定额定尺长度了吧,检查检查。
2008-12-26 08:30:51
-
1.因各跨的截面不一致,一个中350.另一个是250.差距是100,上部钢筋的根数一样,根据钢筋均匀布置的原则,因此上部钢筋是不连续的
2008-12-26 09:08:16
-
检查一下跨数输入情况
2008-12-26 09:11:45
-
第一跨开间6500,第二跨和第三跨开间为1500,上部通常筋为什么断开了?(梁250*400) 答;1、左端应有原位标注钢筋,图中显示是4支箍,但上部钢筋只有两根,显然不合理,建议在核对一下输入是否有误; 2、从图来看,你输入的只是1跨,若为3跨应为KL-1(3)
2008-12-26 09:14:12
-
上部通常筋只有在你不输入其他支座负筋时才会计算通常筋(或通常筋与负筋直径级别相同),在你提供的例子里,你是否在二、三跨输入了2B22的支座负筋了.
2008-12-26 09:22:52
-
检查下上部钢筋多跨是否一样
2008-12-25 22:01:59
-
你理解错误了,KL-1300×500没有注明是3跨,只代表一跨的。第二跨和第三跨也都是单跨
2008-12-25 22:09:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看