-
skirtjingjing 2008-12-26 08:20:19 | 河南省 其他专业 | 697查看 1回答
在一个工程中有几个暗柱连接形式是绑扎,但图纸上没有
在一个工程中有几个暗柱连接形式是绑扎,但图纸上没有指明绑扎区域是加密的,那么我们在计算这几个暗柱箍筋根数时如何设置才能使计算结果与采用电渣压力焊连接的暗柱箍筋根数一致?并且每层箍筋间距不一样如何设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不论箍筋信息中是否含有加密和非加密信息,软件在计算箍筋数量时,只要是绑扎搭接,搭接部位均需要加密,这是依据规范的要求。如果不想在搭接范围内加密,则将“计算设置”柱范围下第12条,搭接范围内的箍筋间距更改成正常箍筋的间距即可。如果每一层的箍筋间距不一样,可以在本层这些柱子全部选中后,点击右键打开“属性编辑器”,点击“其它属性”-“计算设置”,进行修改箍筋间距。
2008-12-26 08:20:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看