看看走走看看 2021-04-14 15:08:26 | 广东省 设计结算审核土建计量GTJ | 1238查看 3回答
如需下图所示:主次梁附加钢筋与高底梁相交附加箍筋,是否可以同时设置,经常you'
如需下图所示:主次梁附加钢筋与高底梁相交附加箍筋,是否可以同时设置,经常有问题同时满足这两个条件,说明中的附加箍筋不得共用,是否表示同时满足时需要同时设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明中的附加箍筋不得共用,是指附加箍筋与原来梁的箍筋不的共用,需要额外增加设置的意思。
满足一个条件就需要设置附加箍筋。
2021-04-14 15:14:29
-
梁原有的不变,是增加的。
2021-04-14 15:13:10
-
说明中的原有抗剪钢筋指的是梁本身的箍筋,这里是主次梁相交的附加箍筋或同截面梁的附加箍筋。
你可以用生成吊筋功能,把2各选项的勾同时打上,下方附加钢筋输入处第二行输入6,然后生成就好了
2021-04-14 15:13:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看