__小青 2021-04-15 11:48:35 | 河北省 安装 | 729查看 3回答
空调管路系统
排至地漏处需要布置立管吗?需要的话标高是怎么确定的呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
排至地漏处需要布置立管,需要的话标高是距场面200即可
2021-04-15 11:52:50
-
这个系统图会有。看施工界限。这个属于空调冷凝管,一般空调施工厂家只需要施工至地漏即可,地漏处的排水由总包负责,建施图上会有这一部分立管。
2021-04-15 11:50:43
-
要立管 这个取离地0.1m 0.2m 都可以 没有强制要求
2021-04-15 11:54:43