• 管内穿两种材质的线,为什么识别出来的线缆根数不对?

    导管里面是NHRV-2*2.5和NH-RV-2*1.5一共 四根线,在CAD底图直接标了四根斜线 ,为什么识别出来的根数不对?

    斜线

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:软件在回路自动识别的窗口中规格型号那里会根据CAD底图上的线缆根数进行自动匹配,两种材质的时候,软件无法分解根数信息,直接给第一种材质匹配了底图的根数;

    解决方案:回路自动识别-在回路自动识别窗口-手动修改规格型号那里的根数信息即可