飘逸 2021-04-16 14:54:49 | 山东省 土建 | 463查看 2回答
钢筋
1、截图中 其中一个布置单方向面筋,那么另一个方向筋按什么筋? 按面筋C8-150?还是分布筋?
2、圈起来的两块现浇板,没画面筋,是否按c8-150布置钢筋? 图纸说明中有这么一句话:未注明的板上部钢筋均为C8@150, 现浇板下部均为单层双向钢筋,未绘出的下部钢筋均为C8@100。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按说明中的要求定义布置。
2021-04-16 14:57:18
-
答:已经绘制的未注明的是C8@150;未绘制的板下部钢筋都是c8@100;其它未尽事宜依据说明或咨询设计确定。
2021-04-16 20:06:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看