正东 2008-12-27 11:57:23 | 北京市 其他专业 | 1269查看 6回答
框架柱下插至独立基础问题m
框架柱下插至独立基础中,伸入独立基础按全锚固计算. 但千赢官网首页登录入口,按层高-独立基础高+弯折计算.应该是层高-独立基础高+Lae才对,柱插筋的设置里我是按节点2(锚固设置)应该没有问题. 我把基础负一层与基础层并的,负一层没有别的就有柱及梁,也就是没有负一层.
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱下插至独立基础中,你把基础负一层与基础层并的,那就在首层柱的其他属性里定义吧,
2008-12-27 12:35:41
-
在基础内部分的箍筋计算:按照规范要求当基础厚度在500内时箍筋布置两道 , 基础厚度大于500时箍筋布置按间距500计,不足时往上进(也就是算一根)。
2008-12-27 13:14:12
-
没有负一层,就要计算一层的柱,柱的计算高度是从独基顶到一层柱顶的。
2009-01-02 18:17:22
-
把基础负一层与基础层并的,负一层虽然没有别的就有柱及梁,但也有负一层,这时,一层柱只能接负一层,因此,必须在负一层建柱,负一层的柱才伸入基础.
2008-12-27 15:43:43
-
答:我认为必须在负一层建柱,负一层的柱才伸入基础.
2008-12-27 18:04:52
-
同意第二种说法
2009-01-01 18:40:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看