小小 2008-12-27 16:57:19 | 河南省 其他专业 | 638查看 10回答
钢筋的箍筋计算公式,软件中是2*(((400-2*
钢筋的箍筋计算公式,软件中是2*(((400-2*30-25)/5*1+25)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d),本人怎么觉得有些不对?长度有些多?请各位高手指点!
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 2*(((400-2*30-25)/5*1+25)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)此箍为六肢箍中的二小箍计算长度 400*400箍 2 箍横向长度:(400宽度-2*30保护层-25主筋直径)/5六肢箍钢筋间五个间距*1+25钢筋直径),再乘以2为上下二根 3 竖向长度(400高度-2*30保护层,再乘以2为竖向二根长度 4 -25主筋直径为减去角筋钢筋直径,五个间距是以主筋中对中均分 5 +25 ?? 计算小箍长度是为中对中,+25为为恢复至主筋外边、箍筋内边尺寸 6 2*(11.9*d)二个弯勾+(8*d)加八箍筋直径,因计算是按主筋外边箍筋内边计算的,所以要加8d
2008-12-27 17:50:18
-
我看了不多的是可以相信的
2008-12-27 17:15:50
-
软件内的箍筋计算是正确的
2008-12-27 17:16:23
-
你可到工程设置中查看公式。
2008-12-27 17:21:33
-
这是按外皮算的钢筋量,应该是对的
2008-12-27 17:35:36
-
1、这是多支箍的内矩形箍筋计算式,2*(((b-2*保护层-d)/(n-1)*m+d)+(a-2*保护层))+2*(11.9*d)+(8*d)这里n指箍筋的肢数,m是b边纵筋根数-1。 2、软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,弯钩平直段长度是10D,量度差值是1.9D。 3、8d是因为扣减保护层时,都是扣至受力钢筋的外皮,箍筋自身的钢筋还存在一定的长度,预算中计算箍筋长度时,都是按照外皮计算的,箍筋四条边多减掉了8d(每边2d),所以计算的时候还得加回来。
2008-12-27 17:57:04
-
姚工程师回答的很好,使我也学到了知识,谢谢.
2008-12-27 19:44:34
-
软件是对的! 在计算式“2*(((400-2*30-25)/5*1+25)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)”中:“(400-2*30-25)/5*1+25)”断面为400mm、保层为30mm、25mm为钢筋直径; 意思就是:断面为400宽5支箍,两支箍之间的间距为:“(400-2*30-25)/5*1+25)”!长度方向为:2支箍,之间的间距为“(400-2*30)”!!
2008-12-27 21:57:42
-
软件是对的! 在计算式“2*(((400-2*30-25)/5*1+25)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)”中:“(400-2*30-25)/5*1+25)”断面为400mm、保层为30mm、25mm为钢筋直径; 意思就是:断面为400宽5支箍,两支箍之间的间距为:“(400-2*30-25)/5*1+25)”!长度方向为:2支箍,之间的间距为“(400-2*30)”!!