周周周 2021-04-20 12:26:14 | 安徽省 安装预算安装算量GQI | 736查看 2回答
控制模块连声光报警,强制点亮模块连应急照明配电箱,消防电源监控模块连消防配电箱
图上消防端子箱连接到各个模块的都有信号线和电源线,但是模块到设备之间只画了信号线,这样是对的吗?我怎么记得声光是需要电源线的啊?求大神赐教,是不是模块连这些设备之间都只需要信号线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你必须懂得相关专业施工工艺的。
2021-04-20 12:30:24
-
声光仅需电源线没错,电源线的接通,通过模块控制;
模块与设备间的也不能成为信号线,可理解为动作线路,模块动作后,此线路产生开关量信号驱动被控设备。
2021-04-20 12:35:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看