bu520 2021-04-23 19:57:40 | 重庆市 土建市政施工资料 | 11297查看 4回答
基坑支护钻孔灌注桩桩顶标高和冠梁标高
基坑支护钻孔灌注桩设计桩顶标高是冠梁的顶标高,那浇筑混凝土的时候超灌是要灌到冠梁顶部超灌0.5m吗,那破桩头是冠梁高度和超灌的0.5m都要破吗?计算成桩顶标高是桩顶标高+超灌0.5m吗?实际灌注顶标高是设计的桩顶标高吗还是超灌没有破桩之前的标高?冠梁设计高度是0.8m。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:浇筑到灌注桩顶标高+超灌高度。
2021-04-23 20:03:03
-
超灌混凝土超出冠梁顶至少0.5,破只破上面这0.5m,不破冠梁。算桩混凝土的时候就要加上超灌部分,设计标高不会设计超灌的高度,这是施工要求
首次提交 2021-04-23 20:02:30 最近修改2021-04-23 20:02:31 (修改过1次)
-
是的,超灌高度0.8米计算。
2021-04-23 21:00:17
-
1.先施工桩
2.灌桩到桩顶,再凿除0.5米桩头,漏出钢筋。
2021-04-27 21:36:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看