努力做个造价员 2021-04-23 20:02:45 | 海南省 安装 | 1966查看 2回答
关于低压配电柜的线路计算问题,请各位指教
1、想问一下,是不是对于低压配电柜,只算进线和出线长度即可,也就是只算
变压器到低压配电柜的进线(母线槽),再算低压配电柜的出线即可,出线就是低压配电柜到各配电箱的线路
2、低压配电柜里连接各配电柜的线,要算么,还是厂家自己连接好 了,属于内部线呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、对于低压配电柜,只算进线和出线长度即可,变压器到低压配电柜的进线(母线槽),再算低压配电柜的出线即可,出线就是低压配电柜到各配电箱的线路
2、低压配电柜里连接各配电柜的是80*8铜母线,需要计算安装,
2021-04-23 20:12:21
-
对,只算进线与出线。柜内配线,不计算。
成排配电柜内的通长铜母排,另行计算。