flord 2021-04-24 08:58:21 | 江西省 安装 | 1469查看 2回答
没有消防报警只有消防栓灭火系统可以计取消火栓灭火系统系统调试吗
定额中说到,系统调试是指消防报警和防火控制装置灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防施工验收规范、标准,进行的全系统检测、调整和试验。
如果没有消防报警只有消防栓灭火系统可以计取消火栓灭火系统系统调试吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果有这个子目,就可以记取。
2021-04-24 09:03:29
-
可以记取。因为消火栓系统安装完毕,你得打压(水压或者气压),完事等别人的消防报警系统安装完毕,或者本来就有报警系统的话,得进行消火栓试射试验的,这个就叫调试。
所以这个调试可以记取的。
2021-04-24 09:11:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看