realfox@126.com 2008-12-30 15:45:43 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1082查看 8回答
画斜板后突出的量和柱该怎么办?2
我原本是画好一块标高是12M的屋面板,是平板的 屋面梁和柱顶标高也同样是12M 但是我要从分水线那里开始定义斜板 分水线那里是12M 两边边线那里都是11.97M 那原本那些标高是12M的柱和梁都突出来了 我看了三维显示它们是突出来的 该怎么办啊?问题补充:但是高手们都说要在分水线处打断梁 怎么打断啊?而且我检查了一下屋面板的柱和梁的标高 好像都是软件默认的啊~·底标高那里是显示(8.4)有括号的 高度那里是(3600)也有括号 加起来就是层高设置那里的12M了 可是为什么还是没有压下去的?梁的起点顶标高是(12)终点顶标高(12) 应该都是默认的吧?为什么三维显示都压不下去?而且我画屋面板弄斜板时弄不得 因为第一次画我是用自动生成板 但是定义斜板时选板时才得一小块 我是想从分水线那里就斜了 只能重新画过 用矩形分两块画才弄得出斜板的
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你的梁和柱的高度时软件默认的,没有改过的,那定义好斜板后它们会自动随板的标高变化,如果你改过了,就要自己调整标高了
2008-12-30 15:50:08
-
在分水线处把梁断开,再看一下三维如果不行就在属性编辑器里修改高出的部分
2008-12-30 16:47:44
-
柱和梁的标高不要动,使之为软件默认标高,这是板成斜板后,柱、梁会自动随板标高
2008-12-30 15:48:20
-
答:1、柱子的属性标高值应该是默认值,软件会自动下压 2、梁、墙要现在坡度变化处打断,且属性标高为默认值,也会随斜板自动下压
2008-12-30 15:48:43
-
你说的梁应该是没有在该断的点没有断开 所以你的柱和梁没有压下来 你在屋脊的地方断开梁就可以了
2008-12-30 15:49:00
-
你应该先绘制平板、柱、梁构件后再定义绘制斜板,试试吧
2008-12-30 15:50:19
-
1、将板向外偏移使板边压信梁或柱边以后再将板定义成斜板 2、选择梁和柱,点右键到构件属性编缉中去修改梁和柱的顶标高就可以了
2008-12-30 15:51:10
-
以12M处定义该层的层高,柱和梁的标高都不用输入,采用软件默认值,定义斜板后,就会把梁柱压下去了. 注意:在板分水线位置,梁要打断才行.
2008-12-30 15:51:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看