·············· 2021-04-25 10:39:56 | 广东省 安装机电预算施工结算 | 497查看 1回答
弱电监控设计说明问题
1:视频监控单独供电的末端设备电源采用主干220V直流电供电减少电压降,主干采用2x4规格导线,末端经过变压24V直流电给设备供电,导线采用2x1.5.
2:标准层监控采用POE交换机,末端设备POE供电。
这两段是否矛盾
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不矛盾。第一条说了单独供电的设备,排除poe交换机供电。poe交换机是信号线和电源线合并,无需单独供电第二条特指标准层用poe交换机供电。回答正确请点赞并收纳,谢谢
首次提交 2021-05-02 21:21:10 最近修改2021-05-02 21:21:11 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看