xiangjay 2008-12-30 17:28:02 | 广东省 土建算量GCL2013 | 3130查看 4回答
当柱两侧的粱高不同时,柱梁交接处的柱的箍筋加密区如何算啊 ~
问题补充:是以梁高的为标准还是以梁低的为标准算啊 ~ 为什么要取低的梁啊~规范上面的么~ 怎么有二个答案的,到底是那种. 谁有亲手做过的.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱净高取最低梁下部,高低梁相交处及梁内全加密.
2008-12-30 17:32:07
-
以梁低的为准计算箍筋加密区
2008-12-30 17:32:32
-
是以梁高的为标准计算
2008-12-30 17:41:09
-
楼层中柱梁交接处的柱的箍筋加密区去下列值的最大值:柱长边尺寸(圆柱直径)、Hn/6(Hn为所在楼层的柱净高)、500. 问题中梁高与梁低只涉及到Hn的取值,个人认为应取梁高为准。
2008-12-30 17:42:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看