乐乐 2021-04-25 16:29:38 | 陕西省 安装 | 3270查看 4回答
消防镀锌钢管穿外墙需要设置柔性防水套管吗?消防立管需要设置钢套管吗?
出屋面需要设置刚性防水套管吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
穿墙看设计说明,有的是设计为刚性套管,有的设计为柔性的,但是这个套管必须有。
立管也要加套管,一般的穿墙套管就可以,套管的大小比管子型号大两个型号
2021-04-25 16:32:20
-
具体看设计,一般设置钢套管
2021-04-25 16:32:15
-
出屋面、进外墙,需要设置“刚性防水套管”。
消防镀锌钢管立管穿楼板;
1、按设计要求需要保温的立管,需要做填料套管。例如;不采暖房间内。
2、不需要保温的立管穿楼板,不需要做填料套管。例如;有采暖的房间内。
首次提交 2021-04-25 16:36:20 最近修改2021-04-25 16:36:20 (修改过1次)
-
柔性、刚性套管一般图纸会在墙体上绘制符号,如果没有按一般穿墙套管考虑就行
2021-04-25 16:55:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看