• 砌体加固筋遇门窗洞口时,软件会自动扣减吗 是不是

    砌体加固筋遇门窗洞口时,软件会自动扣减吗 是不是无论是构造柱还是框架柱都要和墙体钢筋拉接 图纸说明螺纹钢筋的锚固和搭接不应小于40d,这个怎么处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件不会自动扣减。砌体加固筋遇门窗洞口时,软件不会自动扣减,要手工进行扣减 是的。无论是构造柱还是框架柱都要和墙体钢筋拉接; 图纸说明螺纹钢筋的锚固和搭接不应小于40d,这个可在选择楼层砼标号时就可进行处理了。

    2008-12-31 01:00:02 

  • 答: 1、砌体加固筋我们一般用手工计算更准确,软件不能处理遇门窗洞口时会自动扣减。要手工进行扣减。 2、是的。 3、图纸说明螺纹钢筋的锚固和搭接不应小于40d,这个可在选择楼层砼标号时就可进行修改处理了。

    2008-12-31 08:34:27 

  • 1、砌体加固筋遇门窗洞口时,软件会自动扣减. 2、无论是构造柱还是框架柱都要和墙体钢筋拉接. 3、可以在楼层管理中直接修改即可。 其实你汇总计算后看一下计算式这几个问题就解决了,不妨尝试一下

    2008-12-31 08:47:26 

  • 砌体加固筋遇门窗洞口时,软件不会自动扣减,会提示出错,只有调整砌体加固筋长度后才能计算; 无论是构造柱还是框架柱都要和墙体钢筋拉接; 图纸说明螺纹钢筋的锚固和搭接不应小于40d,这个按施工规范处理.

    2008-12-30 22:43:13 

  • 1、砌体加固筋我们一般用手工计算更准确,软件不能处理遇门窗洞口时会自动扣减。 2、是的。 3、要看具体说明,钢筋的锚固和搭接是与不同位置和什么构件的不同情况不同处理的,你说的是哪 种情况?

    2008-12-30 22:44:47 

  • 砌体加固筋遇门窗洞口时,软件会自动扣减它们的量. 构造柱和框架柱有跟墙体拉接的,

    2008-12-31 00:12:57 