86****@qq.com 2008-12-31 14:56:30 | 山西省 其他专业 | 739查看 4回答
剪力墙结构中,L形暗柱图纸上写的箍筋是∮8@200,请问各位暗柱也像框架柱要据图集有加密区吗?t
剪力墙结构中,L形暗柱图纸上写的箍筋是∮8@200,请问各位暗柱也像框架柱要据图集有加密区吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱在搭接区段内是要加密的,为主筋直径的5倍,也就是5D。03G101-1中有,你仔细看看。
2008-12-31 19:19:08
-
按图纸设计去输入就可以了,如果图纸上是A8-100/200就输入A8-100/2200,如果是A8-200就输入A8-200就可以了
2008-12-31 14:59:13
-
没有加密区,如果有是直径8-100/200.
2008-12-31 15:04:42
-
这种表示就是不加密,要是加密是这样表示的直径8-100/200.
2008-12-31 15:09:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看