X 2021-04-30 09:31:33 | 北京市 安装预算施工结算计价软件GCCP | 7560查看 3回答
风管穿墙预留洞和套管问题
之前的工程问过现场人员,风管套管是提前预留在墙上然后与风管焊接的,其实就算是风管的一部分,所以没单独计取过。
新工程设计说明里明确了风管穿墙要设置套管,风管与套管间不然材料封堵。这样就可以再算一遍套管的展开面积了吧。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、预留洞;预留一个洞口,在风管施工时好通过。(计算预留洞)
二、(预留洞)套管;墙上的预留洞,无法预留,放一截风管,才能预留。风管施工时从套管中穿过。(套管按展开面积,另行计算,纳入风管这种安装面积中)
三、(预留)风管;预留一截风管,施工时与风管对焊,即可。(不需要另行计算)
四、密闭套管;特殊位置设置密闭套管,风管与套管间不燃材料封堵。(套密闭套管的子目)
首次提交 2021-04-30 10:01:16 最近修改2021-04-30 10:01:17 (修改过2次)
-
对,要计算
2021-04-30 09:35:21
-
是的,还要套封堵的相应子目
2021-04-30 09:44:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看