基础梁的上部筋和下部筋的问题。2
截图上的2B16是下部通长筋,2b20+1b18是上部通长筋,那么2b16+1b18是支座负筋,这样理解对不对?在施工的时候这个上部筋是放在梁的上面吗?支座负筋是放在梁顶部还是底部?输入支座负筋的时候,可以不可以就输入1b18不输入2b16,这样影响工程量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、首先我提示你的是:直接放在地基上且承受地基反力的梁,它的受力形式与框架梁是相反的,这种梁才叫基础梁,基础梁的正确标注应该是“JZL”,并且从你截的图来看是由框架柱支承梁,所以它不是基础梁; 2、“DL5”不是基础梁的正确标注,这里的“DL”是地梁的标注,如果是由框架柱支承就是框架梁(从你截的图来看应属于框架梁),否则应属于普通梁; 3、如果真是基础梁,它的钢筋标注是与框架梁和普通梁相反的; 4、截图上的2B16是上部通长筋,2b20+1b18是下部通长筋,那么2b16+1b18是支座负筋; 5、在施工的时候这个上部筋2B16(角筋)是放在梁的上面的,支座负筋是放在梁顶部支座处;输入支座负筋的时候,应输入2b16+1b18,这样才是正确的。
2009-01-03 15:35:50
-
1.那么2b16+1b18是支座负筋,这样理解对不对? 答:对 2.在施工的时候这个上部筋是放在梁的上面吗?答:2b20+1b18梁下面, 3.支座负筋是放在梁顶部还是底部? 答:梁下面底部 4.输入支座负筋的时候,可以不可以就输入1b18不输入2b16,这样影响工程量吗?答,不可以,会影响工程量
2009-01-03 15:36:06
-
在平法标注中,基础梁的标注和框架梁的标注正好相反的