• 基础是整片的灰土地基处理,然后是钢筋砼条形基础

    基础是整片的灰土地基处理,然后是钢筋砼条形基础 我先布置了灰土地基=满基垫层,输入标高为-3.8米,输入厚度为2米 然后布置了钢筋砼条形基础=把标高改成了-1.8米,也就是砼垫层底标高 然后布置了柱子=把标高改成了砼垫层顶,也就是-1.7米,把高度也输成了1.7米 计算后怎么不对呀 显示柱子的高度是3米多,我有什么地方弄错了吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础是整片的灰土地基处理,然后是钢筋砼条形基础 我先布置了灰土地基=满基垫层,输入标高为-3.8米,输入厚度为2米 然后布置了钢筋砼条形基础=把标高改成了-1.8米,也就是砼垫层底标高 然后布置了柱子=把标高改成了砼垫层顶,也就是-1.7米,把高度也输成了1.7米 计算后怎么不对呀 显示柱子的高度是3米多,我有什么地方弄错了吗? 答:你把柱子的底标高修改到垫层上表面即可。

    2009-01-03 20:31:56 

  • 然后布置了柱子=把标高改成了砼垫层顶,也就是-1.7米,把高度也输成了1.7米 答:在画好的力上框选柱,然后右键--属性,修改柱底标高为-1.7,把高度也输成了1.7米

    2009-01-03 20:31:57 

  • 在设置中把柱子底标高改为-1.7m就可以了

    2009-01-03 20:37:52 

  • 修改柱属性柱底标高为-1.7m,就可以啦。

    2009-01-03 20:43:18 

  • 直接将柱子底标高修改为-1.7m就没问题了.

    2009-01-03 21:00:45 

  • 在属性里面修改即可

    2009-01-04 09:01:01 

  • 在绘图区选中所有柱点属性编辑修该标高及高度即可。

    2009-01-04 16:19:41 

  • 你的室外地坪可能是-0.8吧,他显示的可能是基础层的层高

    2009-01-07 09:07:49 

  • 你是否是布置了柱子后,再在定义构件中修改的标高值,标高和高度是私有属性,在画上构件以后,需要在绘图界面选中构件点右健选择构件属性编辑器,在其中修改其标高和高度才有效的

    2009-01-03 21:55:09 

  • 从叙述上看是没有问题的,但我想可能还是在更改构件图元底标高时出现了问题。你在绘图界面,选中构件图元后,再更改其底标高,看一下结果如何。

    2009-01-03 23:40:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!