• 通风管道检测中 漏光法检测和漏风量试验 分别是百分

    通风管道检测中 漏光法检测和漏风量试验 分别是百分之多少来着 我给忘了 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    压力(Pa) 允许漏风量[ m3/(h.m2)] 低压系统风管(P≤500 Pa) ≤0.1056P0.65 中压系统风管(500Pa<P≤1500 Pa) ≤0.0352P0.65 高压系统风管(1500 Pa<P≤3000 Pa) ≤0.0117P0.65 注: 1.试验室试验加载负荷(保温材料载荷、80Kg外力载荷)时的空气泄漏量应符合上表规定值。2.非金属风管采用角钢法兰连接时,其漏风量应符合本表规定值;采用非法兰连接时,其漏风量应为规定值的50%。3.排烟、除尘、低温送风系统的空气泄漏量应符合表中中压系统规定值。4.1~5级净化空调系统的空气泄漏量应符合表中高压系统规定值。 圆形风管 压力(Pa) 允许漏风量[ m3/(h.m2)] 低压系统风管(P≤500 Pa) ≤0.0528P0.65 中压系统风管(500<P≤1500 Pa) ≤0.0176P0.65 高压系统风管(1500<P≤3000 Pa) ≤0.0117P0.65

    2009-01-04 09:00:11 

  • 看来要分那个地区的要求情况的

    2009-01-10 17:40:44 

  • 通风管道检测中 漏光法检测和漏风量试验 分别是百分之多少来着 我给忘了 谢谢! 回答:漏光法检测是40%,漏风量试验是50%