cairong5918 2009-01-04 10:30:38 | 广东省 其他专业 | 712查看 4回答
轴上集中力处增加吊筋?c
如图中:轴上凡集中力处再附加2B18吊筋,集中力处是什么意思?是主次梁相交处?还是所有梁相交都是?图中的集中力处有几处?梁搭到柱子上是否也算一个集中力处?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是主梁与次梁相交处的地方设置吊筋,即次梁架在主梁上的支座处。图中有两处设置吊筋。梁搭到柱子上不算集中力处。
2009-01-04 10:54:20
-
吊筋一般都设置在主次梁的相交处,梁搭到柱子上是一个集中力处。吊筋一般在图纸中都绘制出,即使没有绘制在结构图纸中在结构图下的说明也可以找到的。 建议你看看平法图集03G101-1第26页和62页的内容,你就会全部明白了
2009-01-04 13:17:58
-
轴上凡集中力处再附加2B18吊筋,集中力处是什么意思?是主次梁相交处?还是所有梁相交都是?图中的集中力处有几处?梁搭到柱子上是否也算一个集中力处? 多学习03G101-1图集
2009-01-04 13:21:41
-
一般是主次梁交叉处,没有支座处,梁搭到柱子上不是集中力处的,吊筋一般是在主梁上设,输入次梁宽度然后输入吊筋2B18即可