陈子鱼 2021-05-04 16:47:59 | 湖南省 土建土建计量GTJ | 732查看 2回答
我设置了抗震钢筋,怎么在查看钢筋工程量里面看不到。
如题,我选中一根梁,查看工程量以后为啥还会有HRB500呢,我在设置中并未设置。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
HRB400输入CE
2021-05-04 16:54:19
-
18的钢筋级别输入的不是C,是D或E
2021-05-04 16:50:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看