• 安装算量电气专业,一根线连接多个回路怎么解决,从新绘制出现管线交叉无法识别

    算量

    2021-05-05 09:34:13 补充

    可不可以远程,教一下应该怎么解决

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    重叠部分最好手动绘制

    2021-05-05 09:58:19 

  • 要上过培训课(有软件基本操作的基础)才行。软件有个功能“组合管道”,就是解决你说的这个问题。

    一、将三个回路共同走过的一根线条,画成“组合管道”。在组合管道进配电箱的位置,设置起点。

    二、识别N1回路后,点击N1管线构件(进入组合管道的构件),使用选择起点功能,将N1回路管线识别进配电箱。

    二、识别N2回路后,点击N2管线构件(进入组合管道的构件),使用选择起点功能,将N2回路管线识别进配电箱。

    三、识别N3回路后,点击N3管线构件(进入组合管道的构件),使用选择起点功能,将N3回路管线识别进配电箱。


    回路

    首次提交 2021-05-05 10:13:13  最近修改2021-05-05 10:13:13 (修改过2次)